电压降计算问题
zhangjunjie_163
2012年07月17日 18:22:16
只看楼主

10.5KV线路,120平钢芯铝绞线,4公里长,300A电流,电压降是多少?

10.5KV线路,120平钢芯铝绞线,4公里长,300A电流,电压降是多少?
免费打赏
qsy0
2012年07月18日 19:04:53
2楼
架空线路按几何间距1米,120平钢芯铝绞线 阻抗约0.4欧/ 公里。4公里长,300A电流 ,压降=4*0.4*300=480V。
回复
tdqhappy0
2012年07月18日 19:28:02
3楼
路过,学习了
回复
wuchiqun
2012年07月18日 19:30:05
4楼

P=10.5 S=LGJ-120mm2 L=4000m I=300A 铝电阻率=0.0315欧/mm2.m(铰)
计算;已知电流应为视在功率电流,因此不考虑功率因数。R=(0.0315*4000)/120=1.05欧
U=IR=300*1.05=315V 答负荷末端电压降315V (315/10500)*100%= 3% 电压降百分之3% 。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-18 19:52 编辑 ]
回复
yuanbao1986
2012年07月18日 19:48:14
5楼
可以的,这都不会!!开眼了!!