10.5KV线路,120平钢芯铝绞线,4公里长,300A电流,电压降是多少?
10.5KV线路,120平钢芯铝绞线,4公里长,300A电流,电压降是多少?
2楼
架空线路按几何间距1米,120平钢芯铝绞线 阻抗约0.4欧/ 公里。4公里长,300A电流 ,压降=4*0.4*300=480V。
回复
3楼
路过,学习了
回复
4楼
P=10.5 S=LGJ-120mm2 L=4000m I=300A 铝电阻率=0.0315欧/mm2.m(铰)
计算;已知电流应为视在功率电流,因此不考虑功率因数。R=(0.0315*4000)/120=1.05欧
U=IR=300*1.05=315V 答负荷末端电压降315V (315/10500)*100%= 3% 电压降百分之3% 。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-18 19:52 编辑 ]
回复
5楼
可以的,这都不会!!开眼了!!
回复