一层厂房,上面无建筑,约160平米,长方形,靠海边,里面机器有约12000W的电热板散热,想控制温度28°,这种情况如何设计冷量
一层厂房,上面无建筑,约160平米,长方形,靠海边,里面机器有约12000W的电热板散热,想控制温度28°,这种情况如何设计冷量
3楼
这个需要详细计算呢
回复
4楼
一般需要控制温度的都要经过精密细算,不是随便配个经验值就可以的
回复
5楼
虽然这个是舒适性空调,但还是求计算方法。。。。。
回复
6楼
用鸿业负荷软件计算下呗,反正又不大的项目计算也简单
回复
7楼
辐射板区域采用局部排风和降温处理,其余部分按普通工程处理。