一KYN28工程,进线下PT 一PT冒黑酱爆裂,但此事件未影响到电网,进线继电保护未动作用户正常用电,只是巡查的时候发现电压表没有10KV,只有4KV左右(送电至少半个月),我司人员去现场测量,电压只有40多伏其他,判断一次熔芯断了,手车摇出拉出来后,C相PT爆裂,BC熔芯熔断,A相正常。测量二次回来没有短路,二次回路保护空开未动作,看现象应该是二次短路原因引起的二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降直到烧毁爆裂或者互感器本身质量异常问题引起的,但现有几个问题1.设备运行至少半个月,电压测量回路正常,电压表和万转、电压端子均无火弧痕迹也无糊味,无短路现象,2绝缘件无火弧痕迹,无击穿点,一次插也无明显的熔点熔焊现象,3现场条件还不错,近一段时间无打雷闪电天气,4柜体在现场放了差不多半年,送电运行至少半个多月,下PT爆裂后并没有影响电网的正常用电,现已更换PT重新就位,测量电压转正常,但是未能找到真正的原因,PT会由元件厂家更换和分析爆裂的原因。
一KYN28工程,进线下PT 一PT冒黑酱爆裂,但此事件未影响到电网,进线继电保护未动作用户正常用电,只是巡查的时候发现电压表没有10KV,只有4KV左右(送电至少半个月),我司人员去现场测量,电压只有40多伏其他,判断一次熔芯断了,手车摇出拉出来后,C相PT爆裂,BC熔芯熔断,A相正常。测量二次回来没有短路,二次回路保护空开未动作,看现象应该是二次短路原因引起的二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降直到烧毁爆裂或者互感器本身质量异常问题引起的,但现有几个问题1.设备运行至少半个月,电压测量回路正常,电压表和万转、电压端子均无火弧痕迹也无糊味,无短路现象,2绝缘件无火弧痕迹,无击穿点,一次插也无明显的熔点熔焊现象,3现场条件还不错,近一段时间无打雷闪电天气,4柜体在现场放了差不多半年,送电运行至少半个多月,下PT爆裂后并没有影响电网的正常用电,现已更换PT重新就位,测量电压转正常,但是未能找到真正的原因,PT会由元件厂家更换和分析爆裂的原因。
发给大家一起分析下,不知道其他成套厂PT爆裂情况怎么样,怎么样分析和找事故点的。。。。。。
2楼
自己先顶 了,大家来分析分析哦
电压互感器是电力系统运行中重要设备组成,是交流电路中一次系统和二次系统间联络元件,用于传递信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置等,它属于特种变压器,工作原理与变压器基本相同。基本结构主要由一次绕组、二次绕组和铁心构成,一、二次绕组和铁心之间均有相匹配的绝缘措施,在正常情况下,二次回路电压与一次回路电压成正比。
从电压互感器的原理特性上不难看出,其二次绕组不能短路或接地运行。二次电压的大小,与一次电压相关,二次电压产生的磁势,平衡一次电压磁 势。若发生二次回路短路故障,此时阻抗无限大,二次电压等于零、磁势也等于零,一次电压就将全部作用于激磁,使铁心严重饱和、正弦交变磁通变为梯形波,二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降或烧坏。同时还会造成二次侧熔断器熔丝熔断,影响表计:严重时,可能引起保护装置误动作和烧毁电压互感器。为此,国标DL408-91《电业安全工作规程》第十章“继电保护、仪表等二次回路上的工作要求”中强调“严格防止带电电压互感器二次回路短路或接地”。
1.常见原因
引起电压互感器二次回路短路故障原因较多,下面简述几种常见的原因!
(1)回路中联结电缆短路。
(2)二次回路导线受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,又发展成二相接地短路。
(3)内部存在有金属短路缺陷,造成二次回路短路。
(4)户外端子箱严重受潮,端子联结处产生锈蚀。
(5)电压互感器接线中的隐患。
(6)在预试、检修过程中遗忘。
2.常规检查
短路故障,可通过巡视,从以下几种现象进行判断,发现缺陷:
(1)所接表计指示不正常、保护装置误动作。
(2)电压互感器烧坏、二次绕组烧坏。
(3)电压互感器运行中,本体有较大的不均匀噪声。
(4)电压互感器运行时,本体有较高的温升,有较大的异味。
回复
3楼
“若发生二次回路短路故障,此时阻抗无限大,二次电压等于零.......”
有点不明白,一般理解是:二次回路短路时,阻抗应无限小,结果是电流无限大。
回复
4楼
学习了谢谢了
回复
6楼
我处理过一个类似的故障,在配线的时候,由于端子面对面安装,造成导电部分接触到一起,送电后,PT炸开,跟你这图差不多。见多了就不怕了,只要不搞到人。。。
回复
7楼
同问,不解
回复
8楼
关键是我这个二次线路没有问题 没有短路啊 一切都很正常 现在已经换过PT了 也没有问题
回复
9楼
按规程。停用半年的设备投人使用前必须做预防性试验。不知楼主做了没。这个PT内部容易受潮。估计是受潮的原因。个人想法。欢迎探讨。
回复
10楼
做了啊,送电之前还检查出来了避雷器受潮了绝缘过不了重新换了新的,不然那个也是出事啊
回复
11楼