地漏下面要不要安装存水弯?
dzl2006
dzl2006 Lv.2
2007年01月08日 04:50:53
只看楼主

施工中径常遇到地漏安装时有的设计明确设有存水弯,有的没有。而规范要求使用50mm深地漏。而实际使用中还是有返臭现象(尤其夏季卫生间)。

施工中径常遇到地漏安装时有的设计明确设有存水弯,有的没有。而规范要求使用50mm深地漏。而实际使用中还是有返臭现象(尤其夏季卫生间)。
免费打赏
xhg-xu
2007年01月08日 05:47:29
2楼
如果采用浅水封地漏时,应配合加一个P形存水弯
回复
海啸
2007年01月08日 09:03:53
3楼
无水封地漏,设
有水封地漏,理论不设,实际-----------------还是设吧!哈
回复
hahaxiao1978
2007年01月08日 09:33:19
4楼
地漏一般都自带水封的,只要质量合格的地漏,效果是和存水湾一样的,再说,地漏加存水湾有些位置不太适合安装。
回复
icebergchao
2007年01月08日 09:54:58
5楼
在卫生间和要求比较高的地方,地漏都设置存水弯了,P型居多。
在阳台,空调搁板上的地漏,一般就设置自带水封的地漏,也就不需要再另外设置存水弯了。
回复
mizemin
2007年01月08日 13:43:43
6楼


地漏自己是带有防臭的,很少没防臭的
回复
zzkang
2007年01月08日 16:30:11
7楼
不带水封的地漏安装时,设计明确设有存水弯,水封要求不小于50mm深,
带水封的地漏安装时,不要求设有存水弯,但地漏自带水封要求不小于50mm深,


回复
lushuier
2007年01月09日 09:00:53
8楼


我同意
回复
zhangfanghong534
2007年01月09日 09:18:33
9楼
我觉得还是需要存水弯,
实际当中不设存水弯看到的情况还是有臭味的
回复
roosterwater
2007年01月09日 09:26:05
10楼
斑竹重复奖励了哦!
回复
huaijiuxiaoya
2007年01月09日 10:36:37
11楼


也同意,我做的都设了存水弯,刚开始做的一个项目选的是自带水封的地漏,使用后甲方老说臭,非说是我设计有问题,我让他买质量好点水封不小于50mm的防臭地漏,他说买到的还是臭,无语......
自此设计都加存水弯
回复