一般采暖系统主管流速取m/s最合适
liu117jun
liu117jun Lv.8
2007年01月08日 01:02:05
来自于采暖供热
只看楼主

一般采暖系统主管流速取m/s最合适,包括散热片,地暖

一般采暖系统主管流速取m/s最合适,包括散热片,地暖
liu117jun
2007年01月08日 01:07:42
2楼
如果主管取流速为1.5m/s,再选的管径计算中如果是2m/s的话是不是就是系统的流量不足呢?晕
回复
the3rday
2007年01月08日 09:29:36
3楼
哥们,我也挺晕的。
一般我们先算热负荷,由热负荷算流量。再由流量查表,根据经济比摩阻,选管径和流速啊

流量是流速和管道截面积的乘积。流速变大了,截面积取小点,流量就不变了
回复
ysq20000715
2007年01月08日 17:13:39
4楼
其实,我也挺晕的
根据经济比摩阻60-120来确定,可有时偏差挺大的.
是不是不超限就行?
回复
liu117jun
2007年01月08日 21:34:34
5楼

你是说算出流量来查表算,这样你比摩阻取多少呀?我看不准的偏差太大了吧
回复
ahtk
2007年01月09日 08:52:03
6楼
主管道1.5-2m/s
短距离分支管道1.5~3米DN75以下
DN25 2-3m/s
不过,一般要确定经济流量,根据流量、管道长度、和系统冗余压头选择合适的比摩组,查表求出管经
回复
mhbhorse
2007年01月09日 09:15:58
7楼
如果要从投资经济的角度考虑,系统主管流速选大点好;可是如果从运行节能和便于负荷扩展来看,还是选小一点好.这样计算出来的管径就有了针对性了.
回复
somebody665
2007年01月09日 13:20:45
8楼
没有最合适

只要更合适
回复
zhaoli0065
2007年01月09日 19:17:38
9楼
一般我们先算热负荷,由热负荷算流量。再由流量查表,根据经济比摩阻,选管径和流速啊
流量是流速和管道截面积的乘积。流速变大了,截面积取小点,流量就不变了。
主管流速这个不是绝对的,是根据经济比摩阻,系统主管流速选大了;系统不利于调节运行。小点便于运行调节。
回复
f_jg2003
2007年01月09日 19:45:35
10楼
1.5m/s?2m/s?看看你的比摩阻是多少。
回复
hqstank
2007年01月09日 19:51:01
11楼
查<城市热力网设计规范>,上面有
回复

相关推荐