求解:35kV架空线路距信息楼安全距离?
mengjiming
mengjiming Lv.2
2012年07月17日 10:58:59
只看楼主

现有一煤矿信息楼,其上空有两回35kV架空线路,距楼顶8.5m,强电来说可以满足规范要求。但信息楼内含井下视频监控、无线通讯等设备,无地面无线通讯。想请教下这个安全距离(无干扰距离)应该是多少合适,需不需要增设什么屏蔽措施?

现有一煤矿信息楼,其上空有两回35kV架空线路,距楼顶8.5m,强电来说可以满足规范要求。
但信息楼内含井下视频监控、无线通讯等设备,无地面无线通讯。想请教下这个安全距离(无干扰距离)应该是多少合适,需不需要增设什么屏蔽措施?
免费打赏
jlccdwy
2012年07月17日 11:48:15
2楼
35kV线路的无线电干扰水平很低,对视频监控和无线通信系统基本没有什么影响,现在在很多大城市220kV、500kV线路、变电站都已经深入到市中心了,周围的商场、居民不是照样打手机、视频、看电视、听广播吗。
回复
zgl1045628358
2012年07月17日 11:50:22
3楼
同意以上观点
回复
mengjiming
2012年07月18日 15:39:59
4楼
应该没这么简单吧。市内范围大,通讯基站,信号塔都比较多,一个有影响其他的也可以传输无线信号。但是煤矿就那么大点地方,基站不会很多,而且井下的设施要求都比较严,有点拿不准。
回复
laserscan
2012年07月20日 00:17:16
5楼
35KV属于中性点不接地系统,不仅工作电流小,就算单相接地短路,其短路电流也很小。对无线通信基本没影响。
回复
hanzhg54
2012年07月21日 18:51:12
6楼
35KV高压线路即使有干扰也是工频范围,对现在的数字化设备基本没有干扰。
回复
mengjiming
2012年07月23日 09:54:43
7楼
谢谢各位的宝贵意见!
回复