各位大大,问几个一直很模糊的问题。单芯电缆的优势到底在哪?如果是能承受更高的电压,10KV单芯电缆比三芯的优势又在哪呢?10KV单芯电缆屏蔽能不能两端接地呢?
各位大大,问几个一直很模糊的问题。
单芯电缆的优势到底在哪?
如果是能承受更高的电压,10KV单芯电缆比三芯的优势又在哪呢?
10KV单芯电缆屏蔽能不能两端接地呢?
免费打赏
信马由缰
2012年07月17日 15:34:39
2楼
单芯电缆比三芯的优势在于可以把截面积做的大一些。
回复
lingxuct
2012年07月17日 17:27:19
3楼
单芯电缆象楼上说的,可以做大规格,加长单根长度;如果三芯电缆外径是单芯电缆的(同规格)2倍,那么,三芯电缆一盘可以做到1500米,单芯电缆就可以做到3000米。
10KV单芯电缆的屏蔽层规范要求两端接地!只是,当长度超过500米时,另一端“通过击穿保险接地”,超过1000米时,中间直接接地,两端通过击穿保险接地。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-7-17 17:29 编辑
]
回复
xiaoniao_fly
2012年08月05日 20:36:24
4楼
请问区管,您说的是什么规范??