大家想想这是为什么?
gulingchong
2007年01月07日 11:20:25
只看楼主

我在的工厂是两路专线,也就是两路专线供电,一路最近老是有人搞破坏,只好用另外一路,不知为什么?我们两路供线用的同样的电容补偿,但是用这一路的时候总是补偿不够.难道与老是停电有关系.我是十分不明白.望大家指教.谢谢.

我在的工厂是两路专线,也就是两路专线供电,一路最近老是有人搞破坏,只好用另外一路,不知为什么?我们两路供线用的同样的电容补偿,但是用这一路的时候总是补偿不够.难道与老是停电有关系.我是十分不明白.望大家指教.谢谢.
免费打赏
feidankt66
2007年01月07日 12:10:59
2楼
第一 看电容补偿器取样有否错误??第二 看补偿器的无功投切设置是否对??请问:你的补偿器是什么型号?
回复
首席技术官
2007年01月07日 20:02:20
3楼
取样应该设立在负载总线路的公共点
或者两路的相序不一致
回复
tjw201
2007年01月07日 22:05:48
4楼
应该是取样点的问题