我去年给画了一个小的住宅小区的工程,那会图纸设计的是双管的,结果施工单位自己改成单管的了,小的房间有90多平米,串的有6、7组;大点的有130多平米,串的有8~11组;单管的不这么设计了但是也有施工单位自己就做成这样了,以前也没有不热的情况,现在这个小区做成单管的去年冬天就不热。 供热公司说他们的二次网最冷的时候供暖温度也就是60多度,回水温度40多度,一次网是90/70的,我是在内蒙古的,供热公司理解图集05N1-43“单管下供下回式”不大于5组,我问了一个老教授说规范规定最多串8到12组(埋地管我用的De32的),他说的这个8到12组我找了半天也找不见,他说了一个解决方法就是把换热站的容量往大增一下,再换了大容量的循环泵就行了,大家说说看这种行不行啊?还有就是他说的那个最多串8到12组在哪了?找不见啊