我去年给画了一个小的住宅小区的工程,那会图纸设计的是双管的,结果施工单位自己改成单管的了,小的房间有90多平米,串的有6、7组;大点的有130多平米,串的有8~11组;单管的不这么设计了但是也有施工单位自己就做成这样了,以前也没有不热的情况,现在这个小区做成单管的去年冬天就不热。 供热公司说他们的二次网最冷的时候供暖温度也就是60多度,回水温度40多度,一次网是90/70的,我是在内蒙古的,供热公司理解图集05N1-43“单管下供下回式”不大于5组,我问了一个老教授说规范规定最多串8到12组(埋地管我用的De32的),他说的这个8到12组我找了半天也找不见,他说了一个解决方法就是把换热站的容量往大增一下,再换了大容量的循环泵就行了,大家说说看这种行不行啊?还有就是他说的那个最多串8到12组在哪了?找不见啊
我去年给画了一个小的住宅小区的工程,那会图纸设计的是双管的,结果施工单位自己改成单管的了,小的房间有90多平米,串的有6、7组;大点的有130多平米,串的有8~11组;单管的不这么设计了但是也有施工单位自己就做成这样了,以前也没有不热的情况,现在这个小区做成单管的去年冬天就不热。
供热公司说他们的二次网最冷的时候供暖温度也就是60多度,回水温度40多度,一次网是90/70的,我是在内蒙古的,供热公司理解图集05N1-43“单管下供下回式”不大于5组,我问了一个老教授说规范规定最多串8到12组(埋地管我用的De32的),他说的这个8到12组我找了半天也找不见,他说了一个解决方法就是把换热站的容量往大增一下,再换了大容量的循环泵就行了,大家说说看这种行不行啊?还有就是他说的那个最多串8到12组在哪了?找不见啊
2楼
小区都是6层,地形不平,东西高差有3米多,听施工的说去年冬天把6层那的阀门打开,水不往出喷,有的就是往出流了,有的甚至还向下倒流了
回复
3楼
循环泵选小了。或者是放气不佳!
回复
4楼
我也在找8到12组的那个出处,以前在那本书上见过,但是想不起来了,怎么找也找不到,你找到了吗,找到了告诉我,谢谢
回复
5楼
出处确实不知道,不过要考虑散热器温降,串8组就基本没意义了。单组散热器温降5-10度,那么供水85度进第一组,到第6组是不是就差不多了。后面的散热器温降低散热器数量就得增加,要么就增加流量,提高流速。
回复
6楼
1、实在想要查就在技术措施上查查;
2、水平串联相当于
单管顺流,一般不超过8组。在数量较少时,直接用水平串联,超过4组要用单管跨越式。串联的组数越多,没组的进出口温差越小,散热器温差越小,没组的散热器片数越多。明白了吗
回复
7楼
60-40°c的供回水温度,到最后几组,你想供水会是多少度,散热器平均温度低了,散热量降低,造成不热。
回复
8楼
纠结多少组意义不大。何况现在已经建好了,除非返工做回双管。水压、水头压力损失、流量这些相关指标更加重要。看下面一个同仁的案例,证实了水压这个指标更加重要,现在也只能从这方面去解决。计算好压力损失,换大的循环泵。
回复
9楼
boge110 发表于 2016-11-16 10:46 纠结多少组意义不大。何况现在已经建好了,除非返工做回双管。水压、水头压力损失、流量这些相关指标更加重 …水平串联机械循环系统半径控制50m左右、流量是否达到需要流量
回复
10楼
这要依据暖气片进出水口管径和每片暖气片的散热量而定,一般暖气片的接口管径为DN25的可计算出所带的暖气片数量。
回复
11楼
tj-liyucheng 发表于 2016-12-1 20:27 这要依据暖气片进出水口管径和每片暖气片的散热量而定,一般暖气片的接口管径为DN25的可计算出所带的暖气片 …怎么算啊?
回复