我们搬了新家,其他的电器都好,电脑主机也没问题,就是显示器不能用,家里一共有三台显示器,都不能用,一插上,漏电开关就跳闸...跳了之后,有时候可以搬回去,显示器就能正常工作了;郁闷... 我把显示器电源线的地线插头掐掉了,跳的次数少了,偶尔还是要跳....家里的几个插座位置都试过了,我怀疑试屋里面线路有问题,没理由搬家之后,三台显示器都坏了啊..
我们搬了新家,其他的电器都好,电脑主机也没问题,就是显示器不能用,家里一共有三台显示器,都不能用,一插上,漏电开关就跳闸...跳了之后,有时候可以搬回去,显示器就能正常工作了;
郁闷... 我把显示器电源线的地线插头掐掉了,跳的次数少了,偶尔还是要跳....
家里的几个插座位置都试过了,我怀疑试屋里面线路有问题,没理由搬家之后,三台显示器都坏了啊..
12楼
疯掉了,,,,,
今天插充电器(两相插头),,也跳了!!!! 开日光灯,也跳了!!!!
回复
13楼
你的问题我看有2种可能。 1,漏电短路器质量有问题,2。线路敷设有问题,比如说在穿线的时候把导线的绝缘外层损坏了,因此有漏电现象。如果是情况1,很好处理----换一个就是了,如果是2,就有点麻烦了。找个电工看一下吧。估计你手头不会有摇表吧
回复
14楼
你的问题我看有2种可能。 1,漏电短路器质量有问题,2。线路敷设有问题,比如说在穿线的时候把导线的绝缘外层损坏了,因此有漏电现象。如果是情况1,很好处理----换一个就是了,如果是2,就有点麻烦了。找个电工看一下吧。估计你手头不会有摇表吧
回复
15楼
回复
16楼
楼主电器的漏电电流正好达到漏电开关的临界值,处于一种可跳及不可跳的状态。
现假定你的开关是30mA,根据相关标准,当漏电电流低于额定值的一半,即15mA以下,漏电开关肯定不跳;
当漏电电流高于额定值,即30mA以上,漏电开关肯定跳;
介于以上两种情况之间,那么就是:有可能跳,也有可能不跳。
你的用电器产生的漏电流可能就在15--30mA之间(假定是30mA)。
回复
17楼
大家不要忘了,不是只有漏电才会跳闸啊.既然开日光等也跳.我想你看看是不是开关的容量过小啊.说说所跳开关的牌子和型号.另外看日光等用的是什么启动方法啊.日光等的启动线路不正确的话启动电流的影响也不小啊.总之我认为应该不是漏电问题.
回复