构造柱的设置,规范有确定的数据吗?
hhc888567
hhc888567 Lv.10
2007年01月06日 21:52:59
来自于建筑构造
只看楼主

构造柱的设置,规范有确定的数据吗?是间距4M还是5M.回答的请附规范条文

构造柱的设置,规范有确定的数据吗?是间距4M还是5M.
回答的请附规范条文
免费打赏
woshilichenglian
2007年01月07日 14:40:24
2楼
当然有啊,就我所学好像是4M
回复
peter19840111
2007年01月09日 21:58:24
3楼
有啊,是4M啊,这也要看你的墙长度与高度的啊
回复
nbs1377
2007年04月03日 12:04:01
4楼
120(240)墙体长超4000(6000)应墙中或门,窗边设
回复
yuantong820919
2007年04月18日 08:28:28
5楼
能不能告诉我是哪本规范的哪一条吗?是不是所有的墙中和门窗边都得有啊?
回复
liuyue8830
2007年06月10日 17:48:17
6楼
能说的详细些吗 我呀很想知道
回复
wincff
2007年06月11日 21:03:33
7楼
楼主的问题应该指的是框架柱的,而对于砖混结构来说就不是这样了。
回复
wincff
2007年06月11日 21:04:50
8楼

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001   13.3.3 砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:     1 多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结。   2 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:   1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;   2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;   3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;   4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
回复
gangxiaoyan
2007年06月27日 12:34:14
9楼
提问很模糊,混凝土结构与砌体结构构造柱的设置要求大不相同。首先要先把前提搞清楚,再提问。
回复
yuantong820919
2007年07月26日 08:59:41
10楼
请问混凝土结构的构造柱应如何设置,楼上的朋友能给解答一下吗?
回复
02101012shen
2007年08月05日 22:17:55
11楼
同意15楼说的
一般情况下做
回复