各位大仙,小弟新手,在做一7层底框-抗震墙砌体结构住宅,底层商铺,基础埋深3m,独立基础,建模时将0.000以下一起建在上部,地梁按框架梁考虑,此时底框应按两层还是一层计算呀《抗规》7.1.8==============3 底层框架-抗震墙砌体房屋的纵横两个方向,第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.54 底部两层框架,抗震墙砌体房屋纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层计入构造柱影响的侧向刚度与底部第二层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.0
各位大仙,小弟新手,在做一7层底框-抗震墙砌体结构住宅,底层商铺,基础埋深3m,独立基础,建模时将0.000以下一起建在上部,地梁按框架梁考虑,此时底框应按两层还是一层计算呀
《抗规》7.1.8
==============
3 底层框架-抗震墙砌体房屋的纵横两个方向,第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5
4 底部两层框架,抗震墙砌体房屋纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层计入构造柱影响的侧向刚度与底部第二层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.0
系统按两层处理,但底框抗震验算刚度比通不过, 因为在2~2.5之间,如果按底一层就过了
===============
还有,如果按一层建模的话底层层高应从基础顶面算起还是从0.000算呀
2楼
基础埋深3m,如果从基础顶开始算层高,造成你侧向刚度比肯定不容易算过。建议从0.000开始算层高,0.000以下采取加强措施,保证底框柱在0.000的嵌固,方法可以采用刚性地坪,0.000以下框架柱加大截面,0.000设拉梁等,也可以要求施工方0.000以下回填土压实回填,也可以多选。
当然如果你底层加剪力墙够多,侧向刚度比能算过的情况更好。
回复
3楼
==================================
谢谢
回复
4楼
三米基础埋深,从何而来,为什么要把基础作一层框架计算,什么依据?闹得够大
回复
5楼
结构处理模式存在大问题,所以结果很迷茫
回复
6楼
好像有问题把
回复
7楼
按两层算,地梁按地下室
回复