工地板式c35的 ,墙和柱子是c60的。7.15晚上9点开始浇筑 7.16号早上9点浇完 用了300方。早上9点后开始放线。后来开始堆放脚手架 钢筋 箍筋。 下午发现这个裂缝。想知道原因
工地板式c35的 ,墙和柱子是c60的。7.15晚上9点开始浇筑 7.16号早上9点浇完 用了300方。
早上9点后开始放线。后来开始堆放脚手架 钢筋 箍筋。 下午发现这个裂缝。想知道原因
2楼
传张照片上来才好判断!
回复
3楼
那个裂缝,不清楚
回复
4楼
那个位置裂缝啊?楼板的话是不是没振捣好或者养护好啊。如果是柱子、梁的话是不是没采取措施啊,C60标号太高了,水化热也应该很大。
回复
5楼
上人及堆载过早吧
回复
6楼
个人觉得应该是荷载加得过早吧,早上才打完混凝土,马上放线,吊荷载上去,强度没有达到
回复
7楼
有图有真相才行!
回复
8楼
吊装材料过于集中或强烈振动引起,你刚浇完就上材料不注意就会引起这些问题。
回复
9楼
荷载上得过早,砼还没凝固,以后其它部位也可能有暗缝。
回复
10楼
怎么用C60混凝土的~~~~~
回复
11楼
C60混凝土,这是什么建筑啊!
回复