新学者:怎样观察大型制冷系统的制冷剂充足不充足
niu1063914167
2012年07月16日 18:36:01
来自于制冷技术
只看楼主

怎样观察大型制冷系统的制冷剂充足不充足

怎样观察大型制冷系统的制冷剂充足不充足
免费打赏
qdbzc
2012年08月01日 08:55:43
12楼
大型制冷设备都有储液罐。储液罐上都有视液镜。平时运行时液位都在一定的范围内波动。如果看不到液位了,就是制冷剂不足了。
回复
qq292015823
2012年11月14日 12:43:25
13楼
一看制冷剂视液镜是否好了,二模压缩机回气温度是否正常,三听压缩机是否有异响,四量压缩机运转电流是否正常
回复
lglaxf
2012年11月15日 08:22:30
14楼
看试镜,看压力,计算!
回复
sh_rian
2012年11月15日 09:57:45
15楼
前面的同行们都说了,你还可以通过测压缩机的的排气温度和高压表对应的温度。两者差值控制在20-40 满足着个范围就可以。