反渗透进水部分高压管道用多厚的管道?
he5216
he5216 Lv.2
2012年07月16日 14:27:36
来自于纯水系统
只看楼主

各位朋友好,反渗透进水部分高压管道用多厚的管道?尺寸是DN100的SS304管。运行压力1.6mpa。2mm的焊接管可否?

各位朋友好,反渗透进水部分高压管道用多厚的管道?尺寸是DN100的SS304管。运行压力1.6mpa。2mm的焊接管可否?
免费打赏
qdbqwl
2012年09月04日 17:17:29
12楼
水质好的话2mm的也可以,压力等级够用了,只不过没有腐蚀余度了。
回复
jdxgb
2012年11月14日 16:23:57
13楼
说起来,卫生级内外抛光管路DN100的为2mm基多,如果超过2.5都为特制,厂家一般没有现货。但有时DN100 2mm的管用于反渗透膜前,也不会出现问题,但连接头要用法兰连接及加厚拷贝林。
回复
kfm133
2012年11月28日 20:32:13
14楼
用φ108X3的不锈钢管道,一定没有问题
回复
volitation_2008
2012年11月29日 10:15:55
15楼
高压泵后和浓水管道都要厚点吧。
回复
volitation_2008
2012年11月29日 10:17:30
16楼
高压泵后和浓水管道都要厚点吧。
回复
wuya
2012年12月18日 10:49:28
17楼
可以计算的,根据计算壁厚+腐蚀余量+负公差,最后取整
回复

相关推荐