各位朋友好,反渗透进水部分高压管道用多厚的管道?尺寸是DN100的SS304管。运行压力1.6mpa。2mm的焊接管可否?
各位朋友好,反渗透进水部分高压管道用多厚的管道?尺寸是DN100的SS304管。运行压力1.6mpa。2mm的焊接管可否?
12楼
水质好的话2mm的也可以,压力等级够用了,只不过没有腐蚀余度了。
回复
13楼
说起来,卫生级内外抛光管路DN100的为2mm基多,如果超过2.5都为特制,厂家一般没有现货。但有时DN100 2mm的管用于反渗透膜前,也不会出现问题,但连接头要用法兰连接及加厚拷贝林。
回复
14楼
用φ108X3的不锈钢管道,一定没有问题
回复
15楼
高压泵后和浓水管道都要厚点吧。
回复
16楼
高压泵后和浓水管道都要厚点吧。
回复
17楼
可以计算的,根据计算壁厚+腐蚀余量+负公差,最后取整
回复