反渗透进水部分高压管道用多厚的管道?
he5216
he5216 Lv.2
2012年07月16日 14:27:36
来自于纯水系统
只看楼主

各位朋友好,反渗透进水部分高压管道用多厚的管道?尺寸是DN100的SS304管。运行压力1.6mpa。2mm的焊接管可否?

各位朋友好,反渗透进水部分高压管道用多厚的管道?尺寸是DN100的SS304管。运行压力1.6mpa。2mm的焊接管可否?
免费打赏
he5216
2012年07月16日 14:28:53
2楼

正常运行压力是1.0mpa左右。
回复
chengmei01
2012年07月17日 11:35:39
3楼
顶一下。
回复
chenyi1984116
2012年07月18日 16:24:29
4楼
即使没有要求,一般DN100的SS304管应该也不止2mm厚吧?可能你说的是高压泵后进反渗透膜的那段管,如果能满足运行压力1.6MPa,注意是运行压力而不是最大压力的管厚就行了
回复
cj553
2012年07月18日 19:17:24
5楼
估计是100立方的反渗透。。。。。。满足运行压力1.6MPa,管壁厚正常不小于4.5mm吧
回复
循环水处理
2012年07月18日 22:11:45
6楼
估计你不是买的国标卫生级的不锈钢管,反而是买的装饰管,会出问题的!
回复
yueliangsmile
2012年07月19日 12:46:07
7楼
可能不行吧,我没见过用这么薄的管子,说上ss304可能也不行吧,焊接处很容易被腐蚀的,化学清洗几次还不腐蚀透了啊!!
回复
hanpeis
2012年07月19日 15:46:22
8楼
即使没有要求,一般DN100的SS304管应该也不止2mm厚吧?可能你说的是高压泵后进 深圳最大的净水器厂家反渗透膜的那段管,如果能满足运行压力1.6MPa,注意是运行压力而不是最大压力的管厚就行了
回复
lifengqing6
2012年07月26日 17:20:17
9楼
一般情况看采用管道的材质,若为不锈钢管2--2.5mm即可且为焊接,若为upvc管,则选择4--5mm为宜;另外要参考供货商和设计的意见。
回复
yangxu1205
2012年08月14日 22:39:42
10楼
做拷贝林接头需要4.5mm;高压泵后管线4mm足够!但是2mm绝对是不行的
怎么会2mm的DN100管呢??
回复
铖3357
2012年08月21日 16:19:35
11楼
装饰管吧。卫生级的一般都是3mm以上吧。亚光管更厚。
回复

相关推荐