问题如上,由于热负荷为冷负荷的55%所以要用2台450KW的风冷热泵和一台600KW的水冷螺杆,它们都吧冷水打进冷水供水主管,也由回水主管那里吸水,一次泵,主供回水之间还是需要一台压差旁通阀,这样有什么需要注意的?
问题如上,由于热负荷为冷负荷的55%所以要用2台450KW的风冷热泵和一台600KW的水冷螺杆,它们都吧冷水打进冷水供水主管,也由回水主管那里吸水,一次泵,主供回水之间还是需要一台压差旁通阀,这样有什么需要注意的?
2楼
为什么还需要水冷机组,直接都买风冷吧,有风冷单冷的啊。
回复
3楼
同意楼上的想法 空气源热泵冬季制热效率没那么高的
回复
4楼
热负荷没问题,但是风冷冬季衰减很严重的,考虑完衰减上的风冷可能就足够了,不需要另设水冷,就是要设主要是流量平衡的问题,不同主机压损不一样的
回复
5楼
主要还是考虑效率吧,水冷螺杆机比风冷的效率高很多
回复
6楼
夏天冷负荷1400KW,冬天热负荷750KW,总空调面积8800㎡,末端冷负荷1750KW
回复
7楼
1、不同季节的使用要求与控制方式的关联;
2、长期运行对水质的要求;
3、二次变流量泵可否设置?
回复
8楼
回复
9楼
水冷效率高。
回复
10楼
风冷热泵应该根据冬季室外计算温度进行折算。
回复
11楼
不同机组并入一个系统,要考虑流量分配的问题,以及不同大小水泵的并联运行问题
另外压差旁通阀的动作压差的设置也要注意:根据不同的运行策略,以及不同机组所要求的不同的安全流量,旁通压差设定值会有所不同,所以这一点比较重要
回复