(求教):人工接地体及电器接地
fdajk03280328
2012年07月15日 21:51:00
来自于防雷减灾
只看楼主

1:如一般民用住宅做人工接地体时,这个接地体需要离开建筑主体多少距离?还是直接做在基础梁下面?2:资料上说可以利用柱主筋做为引下线那柱内的主筋有可能与各层板筋是相连接的,这样当发生雷击时室内地板会否有触电的危险?3:要是做综合接地体,那室内电器的地是从地下接地体专线连接到室内作保护地?还是(当柱内主筋做避雷引下线时)在各层就近直连到柱内主筋引下线上?

1:如一般民用住宅做人工接地体时,这个接地体需要离开建筑主体多少距离?还是直接做在基础梁下面?
2:资料上说可以利用柱主筋做为引下线那柱内的主筋有可能与各层板筋是相连接的,这样当发生雷击时室内地板会否有触电的危险?
3:要是做综合接地体,那室内电器的地是从地下接地体专线连接到室内作保护地?还是(当柱内主筋做避雷引下线时)在各层就近直连到柱内主筋引下线上?
免费打赏
wangyi388
2012年07月18日 14:58:35
2楼
1.离开建筑主体最少3米
2.不会有,一般与楼板的电阻都很大,雷电流还是会沿引下线入地的
3.应该由楼下引线引上来进行连接
以上仅为个人见解哦,欢迎讨论
回复
crazyboy
2012年07月18日 15:32:35
3楼
前两条同意楼上
3、一般是在引下线上做接地预埋件,从预埋件引出扁钢接入接地箱,接地箱引出接地线接设备。
回复
mqli2004
2012年07月20日 09:56:05
4楼
看规范呀,规范上很清楚的。
回复
fdajk03280328
2012年07月23日 14:25:17
5楼
那要是用基础作接地体又为何没人工接地体(要离开三米)这要求?为什么?为何要离开三米?求教!
回复
走路去纽约64
2012年11月29日 21:27:40
6楼

为了防止雷电流反击
回复
xkh721218
2012年12月05日 15:43:31
7楼
一般的要求新的雷规只要在散水坡外就行了,1米就够, 出入口等位置还是3米
回复