屋顶挑檐分布筋配置上下各6根,现只有4根,问题大吗?分布筋的作用是什么,难道只是控制主筋之间的间距吗?
屋顶挑檐分布筋配置上下各6根,现只有4根,问题大吗?分布筋的作用是什么,难道只是控制主筋之间的间距吗?
12楼
我觉得钢筋放反了,上下换一下
回复
13楼
就是啊,挑檐板根部上铁受拉。图中明显锚固不够
回复
14楼
回复
15楼
锚固不够 钢筋位置没错
回复
16楼
回复
17楼
分布筋承受温度应力,控制裂缝宽度
回复
18楼
我感觉上部受力筋锚固长度不够,且下部是不是少放了分布筋了??还有下部筋基本都不受力,怎么会跟上面的钢筋一样大,且下部锚固也很长,是不是反了
回复
19楼
应该还要承受纵向温度收缩应力,以及形成钢筋骨架拉住混凝土。分布筋太少混凝土粘不牢。
回复
20楼
承受纵向温度收缩应力和形成钢筋骨架拉住混凝土!!!
回复
21楼
锚固不够 钢筋位置没错
回复