本人刚设计了一个河南的项目,一栋一类高层办公楼,楼内有三部客梯一部消防电梯,在客梯机房内设置了一个双电源切换的客梯配电箱,客梯机房内所有照明、插座及基坑内照明、插座,均由客梯配电箱出线,消防电梯机房内设置了一个双电源切换箱,供消防电梯内所有照明、插座及基坑内照明、插座。 当地审图公司提出根据JGJ 16-2008第9.4.4条第1款,电梯机房总电源开关不应切断机房、井道内照明插座、插座照明。与审图老师沟通后,他要求必须在两个机房内再增加一个双切箱,供机房内插座照明、井道照明插座,完全没商量的余地。以往的项目确实没遇到过这种情况,但这规范确实有提及,该怎么理解?该怎么设计才合理?以后设计也该这么做?

2012年07月18日 11:59:26
12楼
如果你们有实力和审图公司硬顶,那就不用改。如果顶不过,就换个现实一点的做法吧。
作为高层建筑楼梯间的应急照明灯数多,按我习惯做法是把楼梯间的应急照明统一做一个双电源切换箱,箱内设多个回路。其中第某层到第某层应急照明一个回路(每回路灯数尽量不要超25个),电梯机房应急照明可以接入最顶层的那个是照明回路。电井一般也在楼梯间附近,电井内的应急插座会有一个专用回路。电梯机房内的插座可接入电井插座回路或单独引一回路出来。电井内的照明也可从楼梯间的双电源箱引一回路出来供电。
中国的规范本来就有很多自我矛盾的地方。顶不过就想办法躲过去吧。
回复
weiwei19870220
2012年07月18日 13:00:35
13楼
如此说来,我们平时的做法都错了。。
回复
红苹果
2012年07月18日 13:25:10
14楼
审图提的意见是没有错误的。
但他应该知道电梯自带控制箱一般有检修开关的,检修时候不需要断总箱的总开关。
不断总开关那肯定就没有断开井道插座与照明回路了。。
按他的做法也可以,不过有必要再设1个双电源转换箱吗?
回复
bonnie_2012
2012年07月18日 13:51:02
15楼
路过 学习下
回复
qq190039515
2012年07月18日 14:32:53
16楼
一群没事干咬文嚼字的人,闹得
回复
乐子的哇
2012年07月18日 15:19:18
17楼
呵呵,这还真是个问题,没被提就没注意到了。。
回复
wangzhenwu1968
2012年07月18日 15:20:53
18楼
回复
zhanmingjun
2012年07月18日 21:14:36
19楼
回复
小羽毛
2012年07月18日 21:25:08
20楼
这是民规公认的错误的,审图的要装逼你就这么回他:此处从电梯双电源取得电源比规范的做法更合理,且并未违反规范强制性条文。

只要不是强条,就没有法律效应,不必非得遵照规范的做法
回复
酒后驾车
2012年07月19日 00:58:44
21楼
有必要再设1个双电源转换箱吗