辉崽 Lv.4
2012年07月15日 10:56:44
只看楼主

本人刚设计了一个河南的项目,一栋一类高层办公楼,楼内有三部客梯一部消防电梯,在客梯机房内设置了一个双电源切换的客梯配电箱,客梯机房内所有照明、插座及基坑内照明、插座,均由客梯配电箱出线,消防电梯机房内设置了一个双电源切换箱,供消防电梯内所有照明、插座及基坑内照明、插座。 当地审图公司提出根据JGJ 16-2008第9.4.4条第1款,电梯机房总电源开关不应切断机房、井道内照明插座、插座照明。与审图老师沟通后,他要求必须在两个机房内再增加一个双切箱,供机房内插座照明、井道照明插座,完全没商量的余地。以往的项目确实没遇到过这种情况,但这规范确实有提及,该怎么理解?该怎么设计才合理?以后设计也该这么做?

2012年07月16日 09:52:07
2楼
这条规范表达的不是很清楚,审图的也没搞清楚,看看条文解释就清楚了。
回复
辉崽
2012年07月16日 14:37:39
3楼
9.4.4条文解释是这样说的: 电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得。厅站指示层照明宜由电梯自身电力电源供电。这里说的电源配电箱(柜)单独供电,电源配电箱(柜)是电梯机房配电箱?还是审图公司说的单独设的照明配电箱?
回复
crazyboy
2012年07月16日 16:54:19
4楼
“电梯的主电源开关”应该是指配电给电梯控制箱的开关吧。机房内电源配电箱,我理解就是电梯机房配电箱
回复
chengduht
2012年07月16日 19:05:23
5楼
这个问题也不难处理。一般来说机房照明不从电梯的双电源箱引出的。电梯旁边不是还有楼梯吗?楼梯里不是也有应急照明吗?把机房照明接到楼梯里的应急照明线就行了。
回复
辉崽
2012年07月16日 21:44:09
6楼
谢谢啊,那电梯机房内的插座和电梯井道内的插座照明怎么配?
回复
yanyan88300
2012年07月18日 09:08:39
7楼
楼主的做法没有问题,电梯的电源开关完全可以理解成是电梯出线回路开关,这样的问题很多地方都存在纠结,个人认为是一些审图的人,吃饭没事干,老在一些不是问题的小问题上显示自己是多么的博学!
回复
cbeva
2012年07月18日 09:28:08
8楼
个人觉得电梯配电与机房插座照明同一级就行,电梯会有自己的控制箱,到时如果检修可以切断控制箱,而机房内的照明及插座仍然有电,个人理解,供参考。
回复
bfhj1016
2012年07月18日 11:32:50
9楼
我们的做法也是从电梯前双切箱引
回复
yinhuixiayan2004
2012年07月18日 11:40:24
10楼
你双电源箱里面做个断路器控制电梯的,断电梯电的时候关这个断路器就可以
回复
辉崽
2012年07月18日 11:51:09
11楼

原设计电梯双切箱里头已经做了一个回路给电梯供电,肯定也设了断路器。审图就按照规范的文字审查。