高架地板回风怎么做法呢
快乐英雄
快乐英雄 Lv.10
2012年07月15日 10:48:40
只看楼主

大家好,想请教一个问题,一个洁净室,有3个万级的和2个千级的洁净室,洁净室按业主要求采用高架地板,那样的话回风是采用回风柱呢还是采用回风夹墙好呢?而且如果使用回风夹墙的话,怎么好控制那个回风量呢?望大家多多指教。还有,5个洁净室由于风量太大,想采用二次吊顶的方法,送风循环用FFU满足洁净度,室内潜热和显热采用AHU空调箱送风送到二次吊顶,满足室内的温度和湿度要求,这样的方法可行吗?

大家好,想请教一个问题,一个洁净室,有3个万级的和2个千级的洁净室,洁净室按业主要求采用高架地板,那样的话回风是采用回风柱呢还是采用回风夹墙好呢?而且如果使用回风夹墙的话,怎么好控制那个回风量呢?望大家多多指教。还有,5个洁净室由于风量太大,想采用二次吊顶的方法,送风循环用FFU满足洁净度,室内潜热和显热采用AHU空调箱送风送到二次吊顶,满足室内的温度和湿度要求,这样的方法可行吗?
免费打赏
wohaicz
2012年07月17日 12:35:11
2楼
回风夹墙里面做回风管,采用下回是净化要求。
回复
zsbhjjkt
2012年07月19日 09:03:43
3楼
就是应该做二次吊顶的,做回风夹墙是可以的,因为换气次数太快,无法实现和室外的高速换气,所以只能做二次吊顶来实现换气次数的要求(可以再回风夹层中放净化装置)
回复
yuant2012
2012年07月21日 15:02:39
4楼
观望学习一下。
回复
lisenhot
2012年07月23日 11:46:55
5楼
我觉得,做回风柱比较好,省钱,省空间!
回复
junxiaowen
2012年07月23日 11:57:35
6楼
回风墙与回风柱都可以的;要看你的布局情况;
回风量的大小通过调节高架地面的开孔地板的数量来调节;
FFU设置二次吊顶也是可以的;需要考虑新风及循环风量的冷热负荷;
同时考虑检修及其他管线的布置;如是否有排风等等;
有疑问咨询307039165 qq
回复