求解版主关于开利活塞机组的几个问题(附图)
tiantiankuaile
2012年07月14日 22:19:28
来自于制冷技术
只看楼主

[/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img]昨天修了一台93年出厂的开利活塞式冷水机组(机组型号:30HR225、压缩机型号:06EF299、制冷量:680.5KW)该机组有2个氟路系统,每个系统有3台活塞机头。1、其中一个系统漏氟,修完加氟的时候发现机组铭牌上没有注明每个系统或整机的注氟量?小弟只好根据冷量加注氟,大约加了55~60KG后开机运行,低压4.2,高压13.5。请教前辈有没有准确的加氟量。

[/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img] [/img][/img]昨天修了一台93年出厂的开利活塞式冷水机组(机组型号:30HR225、压缩机型号:06EF299、制冷量:680.5KW)
该机组有2个氟路系统,每个系统有3台活塞机头。
1、其中一个系统漏氟,修完加氟的时候发现机组铭牌上没有注明每个系统或整机的注氟量?小弟只好根据冷量加注氟,大约加了55~60KG后开机运行,低压4.2,高压13.5。请教前辈有没有准确的加氟量。
2、压缩机排气管出来有一个外形像干燥过滤器一样的东西,需要更换但不知道它起的作用和型号?前辈有知道的麻烦告诉我一下。
3、观察整机发现没有低压加氟口,如果在运行中想补充氟怎么办?
免费打赏
zh270963551
2012年07月15日 22:16:02
2楼
开利活塞机 添加制冷剂可以在压缩机吸气口 接一个两头外丝的接口 然后添加 、QQ270963551 可以交流
回复
shandian2298
2012年07月16日 01:11:30
3楼
压缩机排气管出来有一个外形像干燥过滤器一样的东西,需要更换但不知道它起的作用和型号?前辈有知道的麻烦告诉我一下。

这个是消声器,一般不用换。
回复
zgl1045628358
2012年07月16日 13:32:02
4楼
压缩机排气管出来有一个外形像干燥过滤器一样的东西可能是油气分离器,这个设备一般是不用换的。
回复
ok1246
2012年07月19日 10:03:36
5楼
我只是路过打酱油的 刷钻平台
回复
adingkgb
2012年07月19日 13:13:55
6楼
压缩机吸气口可以加一个接头,进行加液
压缩机排气管上类似过滤器的东西是消声器,不用更换
根据高低压力,回气过热度,以及机组进出水温度等信息完全可以判断加液量
回复

相关推荐

APP内打开