[/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img]昨天修了一台93年出厂的开利活塞式冷水机组(机组型号:30HR225、压缩机型号:06EF299、制冷量:680.5KW)该机组有2个氟路系统,每个系统有3台活塞机头。1、其中一个系统漏氟,修完加氟的时候发现机组铭牌上没有注明每个系统或整机的注氟量?小弟只好根据冷量加注氟,大约加了55~60KG后开机运行,低压4.2,高压13.5。请教前辈有没有准确的加氟量。
该机组有2个氟路系统,每个系统有3台活塞机头。
1、其中一个系统漏氟,修完加氟的时候发现机组铭牌上没有注明每个系统或整机的注氟量?小弟只好根据冷量加注氟,大约加了55~60KG后开机运行,低压4.2,高压13.5。请教前辈有没有准确的加氟量。
2、压缩机排气管出来有一个外形像干燥过滤器一样的东西,需要更换但不知道它起的作用和型号?前辈有知道的麻烦告诉我一下。
3、观察整机发现没有低压加氟口,如果在运行中想补充氟怎么办?