急求!水池下的灯具安装是不是要低压的?
pyc0325
pyc0325 Lv.2
2012年07月14日 22:08:30
来自于照明工程
只看楼主

水池下的灯具安装是不是要低压的?从箱子出来的是vv22-1-3*6,,是不是要加变压器啊?一般放在什么位置,新手急求解答。

水池下的灯具安装是不是要低压的?从箱子出来的是vv22-1-3*6,,是不是要加变压器啊?一般放在什么位置,新手急求解答。
免费打赏
xcm2000
2012年07月16日 20:17:25
2楼
也有用220的,一般是低压12v或24v,要隔离变压器,led的一般电流输出比较小,线损较小,可以放在配电箱里,金卤灯之类的功率高,线损大,宜就近放置,一般水景的可以选择附近地势较高的绿化区域放置,有绿化遮蔽不影响美观,位置越高越好,尽量不要低过水面,防止进水,线管也要做好防水措施(灌石蜡、填密封胶之类)
回复
gzcygcyg
2012年07月17日 16:52:00
3楼
按照特殊场合的配点要求,可以提供两种做法:1、先用1:1隔离变压器,然后再用变压器降压到12V(6V更好);2、直接用具有隔离功能的电压器提供12V(或6V)电源。
总之要满足电源隔离、水下安全电压为12V或6V。其它安全措施也要更上。
回复
pyc0325
2012年07月18日 18:00:09
4楼
现在就预留了一根yjv3*6的电缆。该怎么处理?
回复
米克
2012年07月19日 08:34:40
5楼


正解。
回复
z7777zz
2012年07月24日 16:39:46
6楼



变压了还是没变压那? 老师们不是都说了嘛,如果你现场就是条电缆,那就在旁边不起眼的位置设置个防雨电箱,内部安装带隔离功能的变压器,变为低压后出线至水下灯具
回复
sijiyanyin_1
2012年08月10日 13:36:58
7楼
是的,一般是24V或12V的,需就地安装隔离变压器的
回复
老盖
2012年08月24日 16:11:25
8楼
12V或者6V,选用LED灯
回复