[设计]请教空调净化方面的设计
zln1976
zln1976 Lv.4
2007年01月05日 16:54:43
来自于专家热线
只看楼主

目前对与空调系统造成空气污染问题电视和报纸的报道很多,这个问题是空调行业很难解决的问题.目前解决的方法好像多为清洗如何从设计阶段就采取措施减少风口及风道内部病菌团的产生?要设计一个五星级宾馆,其中央空调系统设计在净化方面应如何做?可以参照那些规范?

目前对与空调系统造成空气污染问题电视和报纸的报道很多,这个问题是空调行业很难解决的问题.目前解决的方法好像多为清洗
如何从设计阶段就采取措施减少风口及风道内部病菌团的产生?

要设计一个五星级宾馆,其中央空调系统设计在净化方面应如何做?可以参照那些规范?
免费打赏
twt_lc@co163
2007年01月05日 21:29:59
2楼


净化不是为了提高空气品质
五星宾馆多做点新风就好
回复
vincent_nk
2007年01月06日 08:33:59
3楼

观念错误。
新风可起不到净化的效果。建议楼主在空调系统中设置F7级过滤,将会有意想不到的收获。
目前国内各大城市的机场大厅,除了海南机场以外,没有一个设置F7过滤的。虽然初期装修的很豪华,但时间一久就肮脏不堪了,空调机组内也积满灰尘,换热效果明显下降。
F7过滤是达到良好空气品质的保证,可以使室内空气达到旅游景点的效果。
回复
yandongmusic77
2007年01月06日 15:18:06
4楼
shi ma??
回复
zln1976
2007年01月06日 15:28:00
5楼

呵呵 !我一直以为多设过滤目的也就是净化呢!
知道了我去查F7过滤。
回复
somebody665
2007年01月14日 11:41:19
6楼
净化是以空气品质而论的

不新旧的问题

净化分级别

以单位体积空气里含微粒物、或以含菌的数目等划分的【场合不同,划分不同】

因此,【送风前】的处理,是净化的关键
回复

相关推荐