耐压测试
zjzhchy
Lv.3
2012年07月14日 11:36:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
低压配电柜(380V)做耐压测试需要注意的事项有哪些?是不是把二次回路与一次回路相连的都断开,电流互感器二次侧短接,客户要求电压要打到2500V,1分钟。
低压配电柜(380V)做耐压测试需要注意的事项有哪些?是不是把二次回路与一次回路相连的都断开,电流互感器二次侧短接,客户要求电压要打到2500V,1分钟。
免费打赏
zjzhchy
2012年07月15日 17:33:50
2楼
怎么连看的人都没有啊,是不是问题太简单了,大家都不屑一看。
回复
内静外敬
2012年07月15日 19:55:08
3楼
所有非被试部分均短路并接地,包括一次和互感器二次!
回复
zjzhchy
2012年07月16日 13:53:16
4楼
顶上去,别沉了。
回复
zsphn6666
2013年03月12日 15:43:04
5楼
二次脱离,电流互感器二次短接,交流耐压主要是考验绝缘子。
回复