有一个幼儿园的小项目,建筑面积6000多,上火灾自动报警了,报警等级按照二级设置,幼儿园为独立建筑,打算幼儿园值班室内单独设置区域报警控制器,用电负荷等级按照三级考虑。以下是问题:1.报警控制器的电源火灾规及民规中要求为双电源,蓄电池只能作为(第三方)备用电源。我是不是应该给区域报警电源单独设置一个双回路(自带蓄电池第三方电源),但是其他很多人设计的是单电源加报警控制的蓄电池也可以理解为双电源。不知道哪个正确请大家明示?
有一个幼儿园的小项目,建筑面积6000多,上火灾自动报警了,报警等级按照二级设置,幼儿园为独立建筑,打算幼儿园值班室内单独设置区域报警控制器,用电负荷等级按照三级考虑。以下是问题:
1.报警控制器的电源火灾规及民规中要求为双电源,蓄电池只能作为(第三方)备用电源。我是不是应该给区域报警电源单独设置一个双回路(自带蓄电池第三方电源),但是其他很多人设计的是单电源加报警控制的蓄电池也可以理解为双电源。不知道哪个正确请大家明示?
2.应急照明依然采用带蓄电池的那种猫眼灯。因为为三级负荷,应急照明是否就不需要设置双电源了?蓄电池灯具及能满足要求?
3.火灾切非问题,三级负荷有火灾自动报警是必须切非嘛?刚看了论坛里的图纸很多三级负荷并没有设计切非。我觉得切是合理的,切后蓄电池灯具亮了,也合理。不过,说句实话,我觉得三级负荷不切更安全,这个项目又都是幼儿园的小孩儿,其实不切更有道理。
2楼
“幼儿园”是特殊场所,“幼儿园”的小孩是人类的未来,“幼儿园”的安全是给人类未来保证安全!!!!
个人理解,这种特殊场所发生意外时,一定要保证安全需要的用电!而且是紧急的(个人理解,按15分钟内启动自备发电机的时间是不能用的----不切合实际),那么,除了用直流(蓄电池)外,最方便的是“自投式EPS”,也是最实用的。
回复
3楼
谢谢,区管,但是您能把我的问题解答下嘛?3个问题,其实困惑很大,我的水平较低有点不太理解您的回答啊~。谢谢了
回复
4楼
楼上是按人家做过的模式在考虑问题,个人且强调“切合实际”,你能不能跳出原来的思维模式,换一个角度考虑问题,我在二楼说的是不是可以用上?
回复
5楼
回复
6楼
区管就是厉害 啊
回复
7楼
回复
8楼
EPS能解决第二电源和应急照明的问题。
回复
9楼
```
我是看了你在另外一个帖子的回复才来的。
1.火灾自动报警系统强调的是要有直流备用电源,并没有说蓄电池只能作为第三方电源啊。再说规范条文也说了,当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。
其实规范的意思就是说,如果你是用两路市电来供电的话,不好意思,不行,因为你没有直流电源,这时就变成了三电源供电。你用单电源加蓄电池就不一样了,但是这个时候要给报警控制器一个单独的回路。
2.带蓄电池也是属于双电源,而且是末端切换。相当高级哦,呵呵。
3.三级负荷也有切非的。如果你没有火灾自动报警系统,当然不用讨论这个问题。如果你做了火灾自动报警系统,你可以也可以不自动切的哇。像你这种区域报警控制器,刷刷刷手切就行了啊。只是说谁来切的问题,一般是消防人员到现场以后手动切。你看规范条文,规范也只是切非,条文解释里说得很清楚了,可以自动切,也可以手动切。因为有时候,自动切的话,可能会带来混乱。
回复
10楼
日,一回复吓了我一跳。
原来有这么回复。哈哈。
区管你也不要顾左右而言他社,昏··虽然说得很有水平。“幼儿园”是特殊场所,“幼儿园”的小孩是人类的未来,“幼儿园”的安全是给人类未来保证安全!!!!
其实小朋友和老年人的行为能力比较差,简单的说就是没有消防意识,就算意识到了,行动也比较慢。所以一般有做火灾自动报警。和花朵未来没什么关系吧。
话说尘归尘,土归土。从哪里来还是要到哪里去,最终还是一堆土,哈哈。
回复
11楼
谢谢您,碰上良友了,您是唯一个看了那个贴子又过来的人,说明您是个善良的人,谢谢。您回答的也很好,想和您交个朋友。
回复