小电流接地选线装置的动作原理零序电流+零序电压=小电流接地选线装置动作这种说法对不对请各位大哥解释一下

小电流接地选线装置的动作原理
零序电流+零序电压=小电流接地选线装置动作
这种说法对不对
请各位大哥解释一下
免费打赏
ares_rambo
2007年01月05日 12:49:40
2楼
没用过,不过要测电流是否接地,零序电流互感器就够了!
回复
zhujun_522
2007年01月05日 13:17:58
3楼
应用的场所不一样
零序电流保护用于大电流接地系统
零序电压保护用于小电流接地系统
回复
pinang
2007年01月08日 11:50:10
4楼
楼上的说法有问题
零序电流是从零序电流互感器感应来的
零序电压是从pt开口三角形测量来到
何来大电流、小电流之分
回复
pinang
2007年01月08日 11:51:05
5楼
注意现在讨论的是
小电流选线装置的动作原理
回复
zhangna626521
2007年07月17日 09:58:38
6楼
1 中性点不接地系统的选线原理
装置实时检测所有在线的PT开口三角电压,即母线零序电压,和各段母线上所带出线的零序电流,运用DFT算法计算出母线零序电压和出线零序电流的大小和相位,通过判断零序电压的大小、零序电流的大小、及各量之间的相位关系,运用“多重判据”、“突变筛选”等算法,确保了选线的准确,并可以排除最大可能的错误。
具体过程如下:装置检测到某段母线的零序电压大于该段母线设置的故障启动电压时,随即检测该段母线上所带出线的零序电流大小,并从中选择3个最大电流,与其他相对较小的电流作比较,看有无相应的大小关系,接着比较其相位,将初步确定的出线再与母线比较相位,看是否满足不接地系统的相位关系。即零序电压超前零序电流90°时,选出线;反之,则选母线。
2 中性点经消弧线圈接地系统的选线原理
经消弧线圈接地系统中,在发生单相接地时,消弧线圈会将一个电感电流叠加在故障点流过的电容电流上,使故障点的电容电流被补偿,因此接地线路的基波零序电流方向和非接地线路的基波零序电流方向相同,不能用零序电流方向来判断接地线路。用零序电流5次谐波分量的大小和方向来判断接地线路,由于其值较小,选线结果也不理想,本装置采用线路有功功率大小来判断故障。在非故障线路上,由于消弧线圈的补偿作用,使其电流很小,有功功率损耗也很小。而故障线路一般呈金属性接地,接地电流在消弧线圈内部阻抗和线路阻抗存在的情况下,产生较大的有功功率损耗。故本装置以有功功率损耗的大小来作为接地选线的依据。
该装置动态试验选线准确率为100%。
以上是我们单位生产的小电流接地选线装置的选线原理。仅供大家参考。
回复
fenglei369
2008年03月09日 15:10:09
7楼
那如果线路上突然增加有功是不是会造成装置误动作?
回复
wujinbin2004
2008年07月28日 20:56:23
8楼
"该装置动态试验选线准确率为100%"\\__你是不是在吹牛B啊,选线准确率为100%可能嘛!笑话!只有白痴才相信!!!
回复
bdsltdq
2009年04月30日 08:55:08
9楼
:time: 简单方法:
1.找做小电流接地的厂家问问。 推荐一家: 保定市立天电气有限公司 0312-7535863 优点:方便快捷

2.从网上搜。 优点:回答多,但要分辨对错。
回复
tiao110
2009年11月04日 01:09:34
10楼
小电流接地选线装置不可能100%,无论哪种选线方式都不可能实现,原理上就说不过去!!!
回复