给水处理厂设计
feiyutianwan
2007年01月05日 00:16:54
来自于水处理
只看楼主

我在设计一个水厂 在最开始混合那里 我选的是机械混合 在算需要轴功率 时候 公式中的 水的动力拈滞系数是按平均温度区还是按最低温度取?如果要是按最低温度的话是考虑最不利情况按平均则是考虑一般情况应该按哪个考虑?

我在设计一个水厂 在最开始混合那里 我选的是机械混合 在算需要轴功率 时候 公式中的 水的动力拈滞系数是按平均温度区还是按最低温度取?
如果要是按最低温度的话是考虑最不利情况
按平均则是考虑一般情况
应该按哪个考虑?
免费打赏
liyan0916
2007年01月05日 09:40:02
2楼
应该是按最低温度取的,正是为了在最不利情况下仍然能正常运行!
回复
fishfxr_30
2007年01月05日 14:35:25
3楼
我也赞同楼上的!!
回复
fishfxr_30
2007年01月05日 14:37:37
4楼
赞同楼上的!
回复
feiyutianwan
2007年03月25日 20:17:56
5楼
xiexie
回复