疑惑是该资料说的“步骤3”中测量L线和PE线间电压,为什么说“测得的电压等于电源电压表明电压进线a点前零线断路”,
疑惑是该资料说的“步骤3”中测量L线和PE线间电压,为什么说“测得的电压等于电源电压表明电压进线a点前零线断路”,
2楼
书上说的是错误的,不要被这种书误人子弟了
回复
3楼
步骤3结论的前提条件是:“步骤2”中测量电压为0时。
回复
4楼
哦 明白了,步骤2是步骤3的前提条件,谢谢你哈@
回复
5楼
步骤3“若电压等于零则提示火线L断路”,也可能是PE线断路啊,N线都能断,PE线怎么就不能断。这种书论述的不严密,考虑的不全面。
回复
6楼
不要看书上的啊,查这个故障用万用表的欧姆档测就好了,断开QF,将线路的首端或者末端L、N短接,看有没有读数,没有读数再讲L、PE线短接,如果有读数,那就说明是N先断了,简单安全,不用带电。
回复
7楼
楼上的是个好办法
[
本帖最后由 fantasy_gua 于 2012-7-13 18:02 编辑 ]
回复
8楼
虽然N线和PE线同时断的概率不高 但也不是不可能的 谢谢你的意见
回复
9楼
步骤2是步骤3的前提条件
回复
10楼
能说一下资料的名称吗?这个资料至少这个问题在误导读者。一个用试电笔就能检出的故障却描述的漏洞百出。问题的提出是怎样检查断零故障,最终却检查出断火,试问:谁能看明白?
回复
11楼
很多书就是书呆子写的。
回复