关于无负压设备的提问.
dzkd_zt
dzkd_zt Lv.3
2007年01月04日 16:16:40
只看楼主

貌视现在无负压供水系统比较流行,在论坛的各处都能见到. 不过有个问题想请教,进水管径限制了最大进水量,当和泵后用水量大于进水水量时前后的水量差由谁来提供?由气压罐?气压罐能装多少水? 无负压真的能保证供水又能保证无负压吗?还是我对无负压这个词理解错了? 请各位不吝赐教。

貌视现在无负压供水系统比较流行,在论坛的各处都能见到.
不过有个问题想请教,进水管径限制了最大进水量,当和泵后用水量大于进水水量时前后的水量差由谁来提供?由气压罐?气压罐能装多少水?
无负压真的能保证供水又能保证无负压吗?还是我对无负压这个词理解错了?
请各位不吝赐教。
免费打赏
hahaxiao1978
2007年01月04日 16:35:14
2楼
当市政所提供水量远远不能满足设计秒流量要求的时候,是不可以采用无负压设备的。必须设置中间水池,就不用采用无负压设备了。真正的无负压设备是能保证无负压的,在水泵的进水口设有压力传感器,气压罐只是为了瞬时稳压,稳流罐是在市政瞬时流量不足时候,来满足一下进水要求,此时间就是为了让市政压力恢复,恢复以后就可以继续吸水了。
回复
dzkd_zt
2007年01月15日 10:29:32
3楼
这种无负压好象和变频没多大区别吧,=.=
回复
hahaxiao1978
2007年01月16日 16:47:00
4楼
你这个理解是对的,其实就是变频增加了一个功能,无负压是对市政管网而言的,是有效利用市政0.20MPa的压力,是节能的。是对变频给水的一个延伸,是个进步的产物,呵呵。
回复
dzkd_zt
2007年01月17日 17:12:13
5楼
哦,谢谢
回复
pingduli
2007年01月18日 14:59:25
6楼
二楼说的非常好,我也是刚刚明白,谢谢。
回复
tffggy
2007年01月31日 17:01:39
7楼
熊猫无负压可以充分利用原有自来水压力,选型时要把自来水原有压力减去的。
回复
水妖
2007年01月31日 18:03:39
8楼

说的很好,慎用,在市政管网较好的情况下适当采用.