冷凝后压降大对系统性能的影响
starelven
starelven Lv.3
2012年07月12日 15:25:09
来自于制冷技术
只看楼主

实验台上一台机器,测试时发现高压侧内外机连管压降比其它机组大2.8bar,如此大的压降对系统性能有多大的影响?

实验台上一台机器,测试时发现高压侧内外机连管压降比其它机组大2.8bar,如此大的压降对系统性能有多大的影响?
免费打赏
adingkgb
2012年07月12日 15:37:43
2楼
限制压缩机流量,减少了对蒸发器的供液量,可能会降低了蒸发温度
总之对制冷量和制冷效率肯定是不利的
这种无谓的压力损失当然是越小越好
回复
starelven
2012年08月02日 10:10:56
3楼
明白,谢谢!
回复
superguanyintu
2012年08月16日 14:41:29
4楼
学习......谢谢版主
回复