自己画的雨污水图 希望大家多多指教
wqylbn
wqylbn Lv.4
2012年07月12日 14:34:28
只看楼主

自己画的图 希望大家多多指教

自己画的图 希望大家多多指教

水土.jpg

a2be80e12e64951c5f76.zip
452 KB
立即下载
免费打赏
leewire
2012年07月12日 14:53:27
2楼
雨水起始管用800是否有另外管道接进来?没有的话,则太大。坡度和管径为何不变?有支管接入也没有看到管径加大或坡度变大。这样的情况导致要么上游浪费,要么下游通行能力不足。用石粉回填?石粉是什么东西。我孤陋寡闻了,没有听说过。支管接入有没有核对过?是不是有点浅了?平面图上管井标注为何不标?路面坡度谁确定的?能满足规范要求吗?这么没有见到系统图。
回复
given3
2012年07月12日 15:36:49
3楼
嗯 很不错 挺好的!
回复
wqylbn
2012年07月12日 15:38:03
4楼
雨水起点接旧路管道没有标,管径和坡度是业主定的,没有支管接入只是预留的一段,主线上的管井断面图都有就没标,说明是套的我也不知道石粉是什么,是不是石灰粉啊?谢谢评价,也不知道在我画的图到底有没有利用价值啊!!!
回复
karljordanzhang
2012年07月13日 10:54:36
5楼
道路红线30m,为什么要设两道雨水管?
道路纵坡很小,雨水口间距太大,容易积水。
污水检查井井距较大,应调整。
回复
zz-pig
2012年07月16日 11:43:06
6楼
设计资料没有问题吧?两侧道路留的污水预留管好深哦。污水下游段可以适当的做个跌水,减少覆土。
还有一点,就是西侧预留管如果放在桩号K0+120上,东侧放在K0+240上是不是好一点?
而且我发现你布置管线好像从头到尾都是一个管径,一个坡度哎,不会是两侧预留管的管径是一样的吧?把设计资料好好研究一下,看看设计的和资料有没有冲突。
以上是个人见解,有不对的请批评指正。
回复
cjl19880726
2012年07月16日 15:47:41
7楼
跟我们做的图纸比起来太不标准了
回复
wqylbn
2012年07月18日 09:03:28
8楼
那标准点得是什么样的啊,我从来没见过别人的图!!555555555555
回复
ljlzlzlljl
2012年07月18日 15:48:05
9楼
图面挺干净,但有诸多问题!

如DN500管道坡度为0.1%,不满足设计规范!
回复
yyhxian
2012年07月19日 11:33:29
10楼
雨水起点接旧路管道没有标,管径和坡度是业主定的,没有支管接入只是预留的一段,主线上的管井断面图都有就没标,说明是套的我也不知道石粉是什么,是不是石灰粉啊?谢谢评价,也不知道在我画的图到底有没有利用价值啊!!!
回复
xyzyz123
2012年07月20日 10:05:22
11楼
新手画这样已经不错了,细节方面得调整一下。
回复

相关推荐