天正暖通出现280度防火阀文字不显示的情况,图上只显示防火阀的图标,但不显示'280℃"配套文字,急求高手解答,多谢!
天正暖通出现280度防火阀文字不显示的情况,图上只显示防火阀的图标,但不显示'280℃"配套文字,急求高手解答,多谢!
2楼
是不是相应图层被关闭了
回复
3楼
没有,所有的图层都是打开的。
回复
4楼
我发现打开图,第一次点击“布置阀门”,会弹出来一个叫“写块”的对话框,点击取消后再点“布置阀门”,就会出现上述情况,只有防火阀的图标,没有“280℃”的配套文字。急求高手解答。
回复
5楼
我刚才把天正暖通软件卸载后重装了一遍,不显示的“280℃”标注又能显示了,不过还是存在“写块”的问题,就是点击“布置阀门”的时候,会出现“写块”的对话框,点击取消后再点击“布置阀门”命令,才能在风管上布置防火阀。
[
本帖最后由 zhxt1983 于 2012-7-12 16:23 编辑 ]
回复
6楼
我今天也出现了防火阀字体不能显示的问题,昨天还用了好好的,什么设置也没修改就突然不行了,难道我也要卸载了重装才行?
回复
7楼
不知道楼上几位的天正暖通版本是多少,在8.2中出现过大量布置带文字防火阀的图纸,文字不显示的情况,且会伴有写入关闭错误的提示,这个问题在8.5中进行了更新,请试用新版程序。如果是8.5还出现这个问题,请留下具联系方式具体交流一下这个问题。
回复
8楼
我的不光280度显示不出来,所有带字阀门的字体都显示不出来,且风机盘管等设备上的字体也不显示
回复
9楼
风盘上的型号标注可以再布置设备界面中选择。
回复
10楼
在标注设备型号中勾选,依然不显示字体,应该是软件自身的问题
回复
11楼
我发现打开图,第一次点击“布置阀门”,为什么不会弹出来一个叫“写块”的对话框,我希望字体不要显示
回复