PKPM里梁是按单筋截面计算配筋的吗?
songtangjian
2007年01月04日 08:01:08
来自于砖混结构
只看楼主

PKPM里梁是按单筋截面计算配筋的吗? 我想应该是吧,要不怎么这么容易超筋呢?

PKPM里梁是按单筋截面计算配筋的吗? 我想应该是吧,要不怎么这么容易超筋呢?
免费打赏
x2h12005
2007年01月05日 19:58:56
12楼
不过我又想起一个问题,也许双筋梁也会出现超筋现象,即受压钢筋和受拉钢筋都较多的时候,超过了最大配筋率,就会超筋,不知道双筋梁有没有最大配筋率的限制
回复
lhblmx1970
2007年01月05日 21:04:30
13楼
双筋梁的受力特点类似偏心受拉构件,柱子是偏心受压构件,柱子有最大配筋,偏心受拉的构件也会有最大配筋率,双筋梁当然也会有了.不要怀疑老手的实力.呵呵
回复
john_murphy
2007年01月06日 21:05:38
14楼
当ξ < ξb 时,按单筋计算。
当ξ > ξb 时,按双筋计算。
当配筋率大于截面的1%时,程序自动按双排筋进行计算。

搂主可以详细看看SATWE说明书。
回复
舒展容颜
2007年01月06日 21:12:03
15楼
当然是根据相对受压区高度与界限相对受压区高度的大小关系来确定的啊。。。。
回复
x2h12005
2007年01月08日 18:46:07
16楼
PKPM里梁一般计算是按单筋梁计算,但是当按单筋梁计算不下来时,pkpm会自动按双筋梁计算,如果你的保护层厚度输入30mm,那么它也会自动按60来计算的,所以你也不用怕当pkpm按双筋梁计算时,保护层不够的问题了
回复
huangyali11111
2007年01月10日 13:00:39
17楼
pkpm 算得很保守了
回复