诚心求解大型商用空调管路的充氮焊接的疑问
gounijian
gounijian Lv.2
2012年07月11日 23:21:33
来自于中央空调
只看楼主

大型的商用空调的管路直径很大(很多都直径50以上的),为了铜管内部不产生大量的氧化皮,现在焊接前后,都会充氮保护,现在小弟想知道这个充氮压力、充氮时间具体有哪些要求。 大家可能都知道要保证没有氧化皮,管内要有氮气流过,压力不能太小等,但这样就一定能保证没有氧化皮了吗?我现在看到一种情况就是,在整机焊接的时候,充氮压力开得很大,而且充氮的位置距离铜管焊接的点也很近,完全是有氮气流过的,焊接前也预充了很久,焊接后也等铜管冷却了再停止充氮,但还是有氧化皮,充氮的有效性不是很理想。

大型的商用空调的管路直径很大(很多都直径50以上的),为了铜管内部不产生大量的氧化皮,现在焊接前后,都会充氮保护,现在小弟想知道这个充氮压力、充氮时间具体有哪些要求。
大家可能都知道要保证没有氧化皮,管内要有氮气流过,压力不能太小等,但这样就一定能保证没有氧化皮了吗?我现在看到一种情况就是,在整机焊接的时候,充氮压力开得很大,而且充氮的位置距离铜管焊接的点也很近,完全是有氮气流过的,焊接前也预充了很久,焊接后也等铜管冷却了再停止充氮,但还是有氧化皮,充氮的有效性不是很理想。
所以,我有疑问,就是充氮压力过大了,是不是也有可能导致环境的空气进去铜管内部,导致产生氧化皮?
请问这里有没有对焊接这块知识研究很深的为小弟解答呢?
adingkgb
2012年07月12日 13:36:20
2楼
是的,氮气流速不能太大,否则会形成引射抽吸,将管口外的空气抽入管内。
其实这种充氮保护不需要在馆内有很高的氮气压力和氮气流速,只要将管内原先空气都赶走(置换),并在焊接时维持一个较低的氮气补充流量就可以了
一般为了节省氮气流量有保证保护效果,应该先预充一会氮气,随后在被焊接管道的另一头用干抹布封堵一半管口,既不让氮气过快流出,也不能完全封死。
回复
jiaoluoren
2012年08月04日 17:00:22
3楼
还要主要氮气质量,可以先用30左右的铜管焊焊试试,现在市面上氮气很多。楼上说的很对,氮气量不能太大,大了之后第一会产生压力,使焊料不能流进焊口,二则加速冷却,同样使焊口质量很低。对于管径很大的铜管,要先充一段时间氮气,使管内充满氮气就可以了,不要很大的流量,焊完后保持继续充一段时间。在焊接弯头是增加一段工艺管。
回复

相关推荐

APP内打开