PKPM高手来
cyb0723
cyb0723 Lv.5
2012年07月11日 18:43:44
来自于PKPM
只看楼主

在超筋信息里“柱XX对应上层柱XX截面不同无法执行《抗规》6.1.14”请问什么原因,对计算结构有多大影响?

在超筋信息里 “柱XX对应上层柱XX截面不同无法执行《抗规》6.1.14”请问什么原因,对计算结构有多大影响?
免费打赏
j467134397
2016年04月07日 16:24:43
2楼
查看模型satwe参数发现嵌固端所在层号为5,而模型4、5层某部位上下柱子的截面不一样,4层为正方向柱,5层为圆形柱,这样上下柱截面不一样导致规范规定“地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍”执行不了,该柱子每侧钢筋没有进行放大1.1倍。