2楼
看了你建 的模你是新手吧?呵呵.我也是!建的很乱/
回复
3楼
我算了一下没有发现超筋,但有个小问题,温度缝有的地方用梁连起来了没有断开。
回复
4楼
请问楼上兄可否把计算后的模型传给我呀!
回复
5楼
我的QQ:43471284
回复
6楼
你的模型存在的问题:700高的梁搭在500高的梁上,有些柱子不需要
回复
7楼
有些柱子有点大了(不是框架柱),没有超筋,建模时,梁在变形缝内未短开。
回复
8楼
抗震缝梁未断开,楼主轴线编号很有个性,而且我看不出我怎么才能上楼,更有是可能是楼梯处有板厚竟然无恒载和活载,更是纳闷,呵呵。
回复
9楼
盗版算了一下,2楼的几个柱子的轴压比超了。
回复
10楼
盗版算了一下,2楼的几个柱子的轴压比超了,好象!
回复