求教低压一次图
苏格拉底的眼泪
2012年07月10日 22:25:45
只看楼主

如图这是低压系统图一个电源进线柜(变压器后第一个柜子)黄色标号1 这三个标示分别是什么(后两个是电压电流表?第一个T型的标志是什么?)?2 这整个一块,下面是避雷器,上面是空开,那中间的那个圆圈带箭头的是什么?为什么这样接?3 这四个电流互感器,上面三个是保护还是测量?下面那一个是零序电流互感器吗?希望大家能给予晚辈无私的帮助,多谢!

diyatu.jpg
如图这是低压系统图一个电源进线柜(变压器后第一个柜子)
黄色标号
1 这三个标示分别是什么(后两个是电压电流表?第一个T型的标志是什么?)?
2 这整个一块,下面是避雷器,上面是空开,那中间的那个圆圈带箭头的是什么?为什么这样接?
3 这四个电流互感器,上面三个是保护还是测量?下面那一个是零序电流互感器吗?
希望大家能给予晚辈无私的帮助,多谢!

diyatu.jpg

免费打赏
qq51324989
2012年07月17日 08:40:28
12楼
SPD前是不可能用漏电保护器的,一般应用四极断路器!
回复
zpan2008
2012年07月18日 15:58:22
13楼
呵呵,学习了!
回复
qxiaoxueoo8
2014年01月15日 21:04:22
14楼
1.电压切换手把;电压表;电流表。
2.避雷器前的隔离刀闸
3.采样互感器,有测量和保护的
回复