如图这是低压系统图一个电源进线柜(变压器后第一个柜子)黄色标号1 这三个标示分别是什么(后两个是电压电流表?第一个T型的标志是什么?)?2 这整个一块,下面是避雷器,上面是空开,那中间的那个圆圈带箭头的是什么?为什么这样接?3 这四个电流互感器,上面三个是保护还是测量?下面那一个是零序电流互感器吗?希望大家能给予晚辈无私的帮助,多谢!
如图这是低压系统图一个电源进线柜(变压器后第一个柜子)
黄色标号
1 这三个标示分别是什么(后两个是电压电流表?第一个T型的标志是什么?)?
2 这整个一块,下面是避雷器,上面是空开,那中间的那个圆圈带箭头的是什么?为什么这样接?
3 这四个电流互感器,上面三个是保护还是测量?下面那一个是零序电流互感器吗?
希望大家能给予晚辈无私的帮助,多谢!
2楼
1.T可能表示电压转换开关。
2.我不晓得。
3.4个互感器都是测量互感器,上面3个测电流,下面1个测电压
回复
3楼
第一个T型的标志是电压(表)换相开关。
下面那一个是供给电容柜的取样电流互感器。
回复
4楼
1.电压切换手把;电压表;电流表。
2.漏电断路器;作后备保护的。
3.采样电流互感器。
解释:
1.不解释。
2.熔断器、断路器、漏电断路器都可以用做后备保护,MOV型SPD不能用漏电断路器。
3.给功率因数补偿器用的,一般取A相电流,BC相电压。
回复
5楼
支持楼上意见,下面一个CT是无功补偿测电流相位的。
回复
6楼
学习了,呵呵
回复
7楼
恩,,支持楼上意见!~~
1、换相开关
2、漏电断路器,还带脱口的。。不过没见SPD前面用漏电断路器的。
3、低压补偿用的CT。。
回复
8楼
头一次见避雷器上面还带漏电的,一般都是熔管吧,哪位给说说怎么动作的,原理是什么
回复
9楼
完全支持细雨游风的说法,不过实际中我没见过浪涌前带漏电的
回复
10楼
1.电压切换手把;电压表;电流表。
2.漏电断路器;作后备保护的。
3.采样电流互感器。
回复
11楼
漏电断路器的话 ,那SPD的泄露电流不会让漏电断路器跳开?
回复