空调机房配出开关的选择
rencom886@co163
2007年01月02日 15:06:02
只看楼主

有一个空调总机房,负荷大概有3000KW,主要设备包括冷水机组,冷水泵,热水泵,循环泵,冷却塔等,我的主开关选用长延时和短延时保护,那么配出线开关是用两段保护的还是三段保护的。(注:变电室在机房内)另外,配出线开关什么时候用到三段保护,我基本没用过三段保护的

有一个空调总机房,负荷大概有3000KW,主要设备包括冷水机组,冷水泵,热水泵,循环泵,冷却塔等,我的主开关选用长延时和短延时保护,那么配出线开关是用两段保护的还是三段保护的。(注:变电室在机房内)另外,配出线开关什么时候用到三段保护,我基本没用过三段保护的
免费打赏
ares_rambo
2007年01月02日 22:43:35
2楼
出线:长延时及瞬动!(两段)
进线:长延时及短延时!(两段)
长延时+短延时+瞬动(三段)很少用!

回复
rencom886@co163
2007年01月03日 13:45:34
3楼


呵呵,老兄的观点和我一致!
其他高人也给点意见吧