脚手架评审问题
xiao__7
xiao__7 Lv.3
2012年07月10日 11:36:12
来自于建筑施工
只看楼主

双排落地脚手架48m,然后上面采用悬挑脚手架17m,脚手总高度65m,这样的脚手架需要专家评审吗?规范里面提到落地脚手架超过50m需要专家评审,但是对脚手架总高度有没有要求呢?我们这边总监说脚手架总高度超过50m就需要专家评审?[ 本帖最后由 xiao__7 于 2012-7-10 11:37 编辑 ]

双排落地脚手架48m,然后上面采用悬挑脚手架17m,脚手总高度65m,这样的脚手架需要专家评审吗?

规范里面提到落地脚手架超过50m需要专家评审,但是对脚手架总高度有没有要求呢?

我们这边总监说脚手架总高度超过50m就需要专家评审?

[ 本帖最后由 xiao__7 于 2012-7-10 11:37 编辑 ]
免费打赏
无间道
2012年07月10日 12:56:15
2楼
这是两种不同体系的脚手架,下面的48米是不需要进行专家论证的;上面的17米是需要进行专家论证的。
回复
xiao__7
2012年07月10日 13:47:27
3楼
悬挑脚手架不是超过20m才专家评审吗?
回复
csccbjs
2012年07月10日 21:45:03
4楼
危险性较大的分部分项工程安全管理办法


  第五条 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见附件二。

附件二

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

  四、脚手架工程
  (一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
  (二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
  (三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
回复
xufei18307
2012年07月10日 21:52:11
5楼
谢谢楼主,分享了这么好的经验,楼主好人啊!!!
回复
xiao__7
2012年07月11日 07:50:50
6楼
感谢你的回答,你的意思是不用评审对吗?
回复
b383165840
2012年07月11日 12:32:23
7楼
过来学习,学了就要提楼主顶贴啊
回复
ahxh600
2012年07月16日 07:40:43
8楼
我觉得应该评审,悬挑外架属于重大危险性项目!
回复
sleepingforce
2012年07月25日 19:10:37
9楼
学习!
回复
feng_bo
2012年07月26日 08:39:54
10楼

学习了!!! 50 m 20 m
回复
changwuningggg
2012年07月27日 10:18:03
11楼
此外架不需要评审