请教下,满液机组是否可以用热力膨胀阀或电子膨胀阀来节流
请教下,满液机组是否可以用热力膨胀阀或电子膨胀阀来节流
2楼
可以用电子膨胀阀节流。
回复
3楼
都可以用于节流
回复
4楼
满液的需要节流吗?
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-7-26 13:48 编辑 ]
回复
5楼
个人认为:一般热力膨胀阀调节范围较小,电子膨胀阀调节范围较大,可以从10%到100%范围调节。而满液式机组一般容量较大,分无级调节和有级调节,因此适用电子膨胀阀,不知对否?
回复
6楼
一般干式用热力膨胀阀,滿液用热力膨胀阀。
回复
7楼
当然需要啊
不节流如何降压
回复
8楼
回复