求地源热泵高手来给小弟解决设计问题
zhuhuiku
zhuhuiku Lv.3
2012年07月09日 22:38:17
来自于热泵工程
只看楼主

小弟没有做过地源热泵,现在公司的一个项目由于政府部门支持做地源热泵,请高手问小弟解决一些设计上的问题: 现在甲方要求给大约六七栋住宅一层的商铺做地源热泵空调,现有一个半径2.5米的水井甲方想利用,小弟要问得问题如下:1、项目设计前需要甲方提供哪些资料?2、空调机房设在什么位置比较合适,面积大概占建筑面积的比例。现有的的水井能否设在空调机房内??3、水井的位置打在哪里比较合适,离建筑物是否有距离的要求,我看红皮书上说离建筑物要不小于20米,现有的水井现在离最近的住宅不到10米,这个井能否利用?

小弟没有做过地源热泵,现在公司的一个项目由于政府部门支持做地源热泵,请高手问小弟解决一些设计上的问题:
现在甲方要求给大约六七栋住宅一层的商铺做地源热泵空调,现有一个半径2.5米的水井甲方想利用,小弟要问得问题如下:
1、项目设计前需要甲方提供哪些资料?
2、空调机房设在什么位置比较合适,面积大概占建筑面积的比例。现有的的水井能否设在空调机房内??
3、水井的位置打在哪里比较合适,离建筑物是否有距离的要求,我看红皮书上说离建筑物要不小于20米,现有的水井现在离最近的住宅不到10米,这个井能否利用?
4、取水井和回灌井的距离有什么要求?

请有经验的高手赐教,不胜感激!
免费打赏
cairuke1025
2012年07月10日 22:31:24
2楼
PHNIX的地源热泵机组不错
回复
87607373
2012年07月11日 10:03:30
3楼
1、项目的冷热负荷,以及制冷、制热时的最大排热量;
2、根据排热量计算所需的最大水流量,看看你说的那个井是否满足这个水流量。
回复
祁滨兴
2012年07月11日 10:24:42
4楼
半径2.5米的水井??你确定单井有这么大吗?
从你说的看,你要做的是水源热泵,那么需要了解以下资料:建筑面积,设计冷暖负荷,预计打井区域的初步地勘资料,预计的机房位置(便于设计提水回水管网),另外最好还有做个水质检测报告。此外,各个品牌的热泵机组运行参数是有差别的,设计时要留余量。

[ 本帖最后由 qbxbaishan 于 2012-7-12 15:45 编辑 ]
回复
yuwenwunt
2012年07月11日 14:18:36
5楼
从你介绍的情况来看你要做的是水源热泵。首先要根据建筑面积及设计冷暖负荷。还需要对水源井作勘测资料,做个水质检测报告。水源井提供的水流量应与主机所需要的水流量相匹配,水源井间距15-20米,供回水井数目比例为1:2。
回复
阿土老伯
2012年07月13日 14:34:19
6楼
直径5米的井!让我想起了我们的煤矿井,上下直通几千米,排水淹了旁边的几个村。
回复
sunchang52
2012年07月16日 09:15:49
7楼
建议不要做水源热泵,这东西不是很稳定的,长期效果不好保证,建议采用地埋管
回复
lhy594607
2012年07月16日 10:12:43
8楼
水井似乎有点过大了!
使用地下水还是地埋管呀?
要确定当地地质结构
水井位置离房间距离按照国标要求来定吧
回复
yuyue5728
2012年07月16日 11:08:38
9楼
按照你说的应该是水源热泵工程,水井距离建筑太近,因为水源热泵现在最无奈的一个地方就是回灌不好 长期抽水存在地面塌陷的可能 最好不要使用
另外在工程开始前你要做抽水实验 来验证水量和回灌水的情况
温差的正确选择 水质的检验 水处理设备的选型 旋流除砂器基本是必备的水处理仪器
回复
chachababy
2012年07月17日 09:00:00
10楼
即使这么大的宽井,都不一定能保证取水量,而且还有冬季结冰的可能,回灌问题也值得考虑,建议还是考虑地源热泵吧
回复
yuanxiangkun
2012年07月27日 21:29:13
11楼
看你说的叙述,你做的是水源热泵系统,,
需要知道的数据是 总的冷热负荷,,现场的施工限制条件,,打井的地质报告。。保证打井的出水量,水源热泵系统遵循的是一口出水井,至少两口回灌井(针对的是较大流量)。
小流量的可以一抽一回。
回复