12楼
施工规范!规范!规范!规范!
回复
13楼
屋内是一车间,以前没装中央空调 用的家用机,今年弄了个表冷器放在空调器里才加了这两台模块机组
回复
14楼
水泵流量25 扬程20 水的压力一直在两个半左右,建筑高度15米 冬季用蒸汽供暖,目前用着蓄能作用不大
回复
15楼
总体做的还行,不过我怎么觉得好像没有减震处理啊?
回复
16楼
~我觉得要是系统回路不大的话,水箱还是有用的,保证一定的水流量~!之前遇到过,系统太小,水流量不够,主机机器报水流故障!!顺便问问模块管道上面贴黄色标签的骑在管道上面的东东是什么?水处理仪?电辅?
回复
17楼
我是来学习的,感谢楼主分享。
回复
18楼
真的,保温那块做的不怎么好,有的包铁皮了,有的没包。好好改进在上传呗。
回复
19楼
黄色标签那个是辅助电加热。
回复
20楼
近来看看了,就是保温做的比较差一点。
回复
21楼
橡塑保温太难看了
回复