变电所有发电机,在发电机输出线路到母线的线路(6KV)装设有两只电能表。一只的电压取自发电机出口处,另一只的电压取自母线,PT是专用的,CT也是专用的。发电机出口与母线距离大概有一百米。这两只表的计量值每个月相差有30多万度。电能表每年都校验,是合格的,是电子式的电能表。采用三相三线制二次接线回路也检查过了,是按图纸接的。PT,CT的变比都是一样的。在监控后台看到的电压发电机出口的电压要比母线电压高出70~80V,有时候甚至高出100多伏特。
一只的电压取自发电机出口处,另一只的电压取自母线,PT是专用的,CT也是专用的。
发电机出口与母线距离大概有一百米。
这两只表的计量值每个月相差有30多万度。
电能表每年都校验,是合格的,是电子式的电能表。采用三相三线制
二次接线回路也检查过了,是按图纸接的。
PT,CT的变比都是一样的。
在监控后台看到的电压发电机出口的电压要比母线电压高出70~80V,有时候甚至高出100多伏特。
请问各位高手,会是什么原因引起这么大的差值?
听说PT,CT的角差,频差什么的也会引起电能表多计或少计?具体的计算公式有吗?