请问高手们板式换热器的作用除了换出要求的水温外,对水系统还有什么作用啊,还有就是板换把高稳水换成低温水,那么那部分热量跑哪里去了,本人学生,在此谢过!
请问高手们板式换热器的作用除了换出要求的水温外,对水系统还有什么作用啊,还有就是板换把高稳水换成低温水,那么那部分热量跑哪里去了,本人学生,在此谢过!
免费打赏
zys0000
2006年12月31日 22:31:40
2楼
别怕,热量没跑
有温差,是因为热传递需要有温差
高层建筑常用板换进行隔压
回复
ufo2570
2007年01月01日 10:42:44
3楼
谢谢你的回答,高层中用它来隔压具体是指什么呢,可不可以解释的在清楚一点呢,谢谢了!
回复
daliandazhong
2007年01月26日 12:19:47
4楼
就是静压力太大,用板式换热器来进行转换