【急】请问怎才能解决母线槽的漏电问题,请高手指点!
socong
socong Lv.2
2012年07月09日 16:26:46
只看楼主

工程项目安装了280多米母线槽,安装过程中每节都测试过绝缘,整条安装完后,测量绝缘达到100M。由于屋顶排风管落水,母线槽被水滴过,现整条母线槽测得绝缘不到20M。用工地一级配电箱试送电,漏电开关(100mA)动作;如果不经漏电开关,只是用空气开关,开关不动作。 请问怎才能解决母线槽的漏电问题,请高手指点!

2012年07月09日 16:56:53
2楼
可否先这样处理。既然是只用空气开关不动作,暂时换用300mA的漏电开关或者是暂时取消漏电保护而只用空开,当然母线槽后面配出线路必须有合适的漏电保护。
一般天气干燥,带负荷运行几天绝缘电阻会有回升,然后在换回原来的100mA的漏电保护器。
当然,最主要的是处理好屋顶漏水,不然还会...........。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-7-9 16:58 编辑 ]
回复
socong
2012年07月09日 17:42:45
3楼
我也想这样处理,但是现在是安装完要经监理验收,且现在还没有负荷,母线槽插接箱的出线电缆还没接。我把母线槽分成几段,带漏电开关试送电,漏电开关不会调,但一连起来就会跳。
回复
dianqipanli
2012年07月09日 19:31:23
4楼
既然母线槽分成了几段,那么再分别测量绝缘电阻,阻值偏小的重点处理,可采用增大通风来缩短去潮的时间。
回复
wboy8759
2012年07月09日 19:35:13
5楼
最好的办法是用热风机通吹线槽2小时!
回复
米克
2012年07月12日 07:54:26
6楼
解决源头是重点
回复
chen22381358
2012年07月12日 11:06:56
7楼
我觉得不是母线的问题,,母线的绝缘电阻大于0.5M都不该跳闸的,一个是漏电断路器的问题,另一个可能是从母线上接出的二次线路的接线及电器的问题.可分两步去查.
回复
孤独狼道
2012年07月12日 12:20:55
8楼
回复
yxty800402
2012年07月12日 13:49:28
9楼
你可以把母线与整个接地系统断开后在通电试试。或者使用单行漏电开关单项查找问题。
回复
chefushe
2012年07月12日 14:41:30
10楼
绝缘支架受潮所至。用空开。用上一段时间就会好的
回复
dianqipanli
2012年07月12日 22:12:34
11楼

楼主已经说了,没有负荷,只是母线槽被水淋过。
回复