电线槽问题。
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2006年12月31日 17:38:53
只看楼主

200MM*100MM。PVC电线槽最多可以放多少根BV4平方毫米。PVC电线槽可以放在吊顶内不。消防验收过得了不。金属电线槽上可以开孔上PVC锁扣用PVC管做支管行不》

200MM*100MM。PVC电线槽最多可以放多少根BV4平方毫米。PVC电线槽可以放在吊顶内不。消防验收过得了不。金属电线槽上可以开孔上PVC锁扣用PVC管做支管行不》
免费打赏
ljs1399
2006年12月31日 17:41:19
2楼
用金属电线槽来做PE线行不?
回复
ares_rambo
2006年12月31日 20:40:18
3楼
200MM*100MM。PVC电线槽最多可以放多少根BV4平方毫米。
答:公式n*3.14*R*R=0.4
[n*3.14*(D/2)*(D/2)]/(200*100)=0.4
n为根数。
D为BV-4的外径,我手头没样本,你自己找手册查吧!

PVC电线槽可以放在吊顶内不。消防验收过得了不。
答:不可,消防过不去!

金属电线槽上可以开孔上PVC锁扣用PVC管做支管行不
答:可,不过没见过这么做过!

用金属电线槽来做PE线行不?
答:可,不过没见过这么做过!
回复
shurenzzh
2007年01月01日 13:01:16
4楼
楼上说的就是线的总截面是线槽截面的40%。
那如果是其他种类的线怎么说呢/
可否告知,,,,,,,,

回复
haihejkle
2007年01月01日 15:03:26
5楼


其他种类的 例如是电话线,电视同轴电缆 可以查建筑电气常用数据国家建筑标准设计图集 04dx101-1
回复
clark0527
2007年01月01日 19:21:38
6楼
查查常用数据吧 不建议用线槽做PE线
为什么?LZ你自己查查民规,对PE线是有要求的
回复
lch999
2007年01月01日 20:39:45
7楼
见04DX101-1
回复
ares_rambo
2007年01月01日 20:45:08
8楼

其他种类的线指哪类?
回复
jdg1970
2007年01月02日 10:53:26
9楼



不管装什么线都不能超过40%,需要散热呀。
回复
zmhaax
2007年01月02日 13:54:11
10楼
槽满率不大于40%就行啊!
再就是如果用金属的做,注意做好跨接线!
回复
tianzhuchenfu
2007年01月05日 21:30:31
11楼
200MM*100MM。PVC电线槽最多可以放多少根BV4平方毫米:
1、如果是载流线路最多不宜超过30根,但是如果是不载流的配电线路经过准确计算可容纳267根。
(200*100*20%)/15
2、如果是控制、信号或其他类似线路,经过准确计算可以容纳667根。
(200*100*50%)/15
PVC电线槽可以放在吊顶内不。消防验收过得了不?
答:如果是弱电线路因其不载流引起火灾的可能性极小,可用PVC电线槽,但如果是载流的线路不能用。
金属电线槽上可以开孔上PVC锁扣用PVC管做支管行不?
答:可以,没有问题。
用金属电线槽来做PE线行不?
答:不可以,但其必须做好可靠的接地或接零